بدر الجبل- سبق- تبوك: أنهت اللجنة المكوّنة من خبراء ومهندسين والمكلفة بالتحقيق في انقطاع التيار الكهربائي الذي حدث في مدينة تبوك، يوم الأربعاء الماضي، أعمالها، وأصدرت تقريراً وعدة توصيات.
وقال مصدر مسؤول لـ"سبق": "نتائج التحقيق خلُصت إلى أن سبب الانطفاء الشامل، هو انفجار في محول الجهد بالقضيب الرئيس 132 كيلوفولت في محطة تحويل خمسة "أ"، الموصل عليه جميع المولدات في تبوك 2؛ ونتيجة هذا الانفجار خرجت جميع وحدات التوليد بأجهزة الحماية بأقل من 200 ملي من الثانية؛ وذلك للحفاظ على سلامة النظام الكهربائي في تبوك، والحفاظ على معدات وأجهزة الشبكة؛ وإلا سيؤدي ذلك إلى انفجار واحتراق المولدات لو لم تفصل هذه الوحدات".
وأضاف: "لم تقع إصابات في الموقع، وتم إرجاع النظام وتشغيل المولدات وتوصيل أول مغذٍّ خلال 18 دقيقة، وهذا يعتبر إنجازاً قياسياً في المواصفات العالمية بدخول الوحدات وتوصيل أول مغذٍّ بعد حدوث الانطفاء الشامل".
وأردف: المواصفات العالمية للتوصيل للانطفاء الشامل إذا عاد التيار الكهربائي خلال 20 دقيقة، يعتبر "ممتازاً" وخلال 40 دقيقة "جيداً جداً" وخلال 60 دقيقة "جيد"، وبعد ساعة "غير مقبول".
وتابع: "تمت الإعادة حسب الخطة الموضوعة وببراعة مهندسي وفنيي الشركة السعودية للكهرباء، الذين قاموا بجهد كبير وإرجاع النظام في أقل زمن ممكن".
وقال المسؤول: "بعض معدات الشبكة لا يوجد لها صيانة مدى الحياة، ومنها محول الجهد لا يوجد له صيانة مدى الحياة، ومحول الجهد يوجد به عيب تصنيع وهو مصنوع في إحدى الشركات العالمية، وتم تصنيعه منذ 18 سنة تقريباً، وسيتم تغيير جميع محولات الجهد الموجودة في الشبكة من هذا النوع لتجنب أي انفجار مرة أخرى".
وأضاف: "شبكة منطقة تبوك شبكة معزولة، وليست مربوطة في شبكة الشركة السعودية للكهرباء، ولا يوجد إلا مصدر واحد وحدث آخر مرة انطفاء شامل في تبوك عام 2008 م، ونحاول -قدر المستطاع- أن لا يتكرر مرة أخرى، والانطفاء الشامل يحدث في جميع دول العالم؛ حصل قبل شهرين في دولة الكويت، وفي الجوف، والطائف، وقبل سنوات في فرنسا، ولندن، وواشنطن، ونيويورك".
وأردف: "الرئيس الأمريكي شكّل لجنة مكوّنة من 1000 خبير من أساتذة الجامعة، واستشاريين لدراسة عدم تكرار حدوث الانطفاء الشامل في نيويورك، وبعد ستة أشهر من الدراسة ظَهَرَ للإعلام أنه لا يستطيع أن يمنع حدوث الانطفاء الشامل في نيويورك؛ مهما دفعنا من مبالغ ومن علماء، لا نستطع أن نتجنبه، هذه ظاهرة صحية؛ ولكن نحاول أن نتجنبها قدر الإمكان".
وأوصت اللجنة بتغيير جميع محولات الجهد المصنوع من الشركة المعنية، وكذلك الاستعجال في إنهاء مشاريع الربط المتعثرة، كما دعت اللجنة جميع الدوائر الحكومية والمجمعات التجارية وقصور الأفراح إلى تجهيز واختبار مولداتهم كل ستة أشهر.
أكثر...